各位高手,请问GGD的接地排一般用多大的?

各位高手,请问GGD的接地排一般用多大的?
ccc678
2006年06月20日 12:20:06
2楼
成套板块里找.
回复
dsy123456
2006年06月20日 13:54:47
3楼
要看变压器容量吧
回复
fuping34
2006年06月20日 14:27:08
4楼
也许要看变压器容量,我们这是100*10的排,地排.主排也是100*10的.
回复
lyq13703983100
2006年06月20日 20:17:02
5楼
问题问得外行啊!

你得想一下选排的依据啊:计算电流,热、动稳定校验,小作坊式的成套厂家往往依据开关的整定电流去照载流量表选择汇流排,这是严重错误的,希望大家能够认识到!
回复
sumlee2069
2006年06月21日 08:41:05
6楼
其实通常接地引下线用40*4镀锌扁铁,接地母排选用大规格有啥用?不懂
回复
lyq13703983100
2006年06月21日 21:00:59
7楼
他估计是想问N或者PEN的选用!
回复
slzjf
2006年12月26日 11:59:59
8楼
要看变压器容量
回复
langzi168
2007年04月01日 19:07:14
9楼
一般地排选母排的S/2
回复
gdygyh
2007年04月01日 22:14:31
10楼
回复
mayunmiss
2007年04月02日 08:21:22
11楼
你得想一下选排的依据啊:计算电流,热、动稳定校验,小作坊式的成套厂家往往依据开关的整定电流去照载流量表选择汇流排,这是严重错误的,希望大家能够认识到!
一般地排选母排的S/2