结构层高表中的疑问(附图),急盼高手解答!
wuntow
wuntow Lv.2
2011年08月19日 12:18:08
只看楼主

请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG请看此表!

现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋

但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。

我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.

我个人也认为应该是C40

请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG

免费打赏
caixx-98
2011年08月19日 15:46:33
12楼
从结构层高表来看,此表表达的应该是该标高处梁板砼的强度,竖向构件的强度应该在其他地方说明吧,如果没有的话,应该与原设计单位来进行联系处理。
回复
zhushengwei
2011年08月19日 15:47:33
13楼
我觉得是C40,23.23以下为C40就好解释多了
回复
doubeiju
2011年08月19日 16:45:33
14楼
照这种画法应该是C40
但是我们梁图才这样表示
墙柱都是竖向画粗线表示所在楼层
回复
awertg
2011年08月19日 17:21:02
15楼
我个人也认为应该是C40
回复
wxcwfz
2011年08月19日 17:26:26
16楼
s是35
回复
hxgzcyp
2011年08月19日 17:32:44
17楼
应该与原设计单位 进行联系
回复
hgenghui
2011年08月19日 17:34:10
18楼
按规定应该注明砼强度等级是指梁板还是柱。
从图纸上看,应该是专指梁板,柱砼强度等级应该在另一张柱图中。
个人觉得应该是C40,哪一层标高,就是指本层的砼强度等级。
回复
yaokd
2011年08月19日 17:35:12
19楼
你可以分析表中的标高和层号的关系,1层是-0.070到2.930,该层的结构构件柱、墙和-0.070的楼板标号是C40。所以第8层20.330到23.330的柱、墙和20.330的楼板标号是C40。从23.330的楼板往上就变成C35了。
回复
hnxdkwxy
2011年08月19日 17:40:55
20楼
怎么能看也是C35啊,C40的怎么看出来的
回复
wangshijun4585
2011年08月19日 18:55:38
21楼
表达的应该是水平构件,
竖向构件要用竖向粗线表达的
本表只能看出梁板砼等级,柱墙要另详表的
本表看