请教消防设置问题
gl1524861371
2011年08月18日 20:59:51
只看楼主

请教3层的娱乐场所,单层850平方,总面积2550平方,建筑高度15米.问题1、是否需要设置喷淋系统?2、是否需要设置消防泵房、水池?

请教3层的娱乐场所,单层850平方,总面积2550平方,建筑高度15米.问题1、是否需要设置喷淋系统?2、是否需要设置消防泵房、水池?
免费打赏
askmesome
2011年08月18日 21:17:23
2楼
设置喷淋 喷淋强度中度一级 而且防火等级要是A级 消火栓也得布置 泵房和水池也得有!不用水池用水箱也行,满足1小时喷淋 2小时消火栓的流量! 希望对你有!!!
回复
gl1524861371
2011年08月19日 22:24:52
3楼
谢谢达人,以后再请教
回复