高层中 超60米的内走道 设机械排烟 那么排烟风机是每层一设 还是 做排烟井 屋面设风机 如果屋面设风机的话 风量 按单层 走道面积计算 还是 全部走道面积计算 谢谢
高层中 超60米的内走道 设机械排烟 那么排烟风机是每层一设 还是 做排烟井 屋面设风机 如果屋面设风机的话 风量 按单层 走道面积计算 还是 全部走道面积计算 谢谢
12楼
设计时应尽量减少横向排烟管道,以免影响吊顶标高,建议排烟竖向设置,详细计算可以参考高规条纹解释。
回复
13楼
若每层均超过60米,那设2个竖井排烟,每层排风量按60CHM计算,风机风量按120CHM计算,注意风机压力
回复
14楼
但条文解释是这么说的“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括可开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门”。你的说法跟条文解释有矛盾吧