偶然偏心跟考虑双向地震作用的问题
绿夹心
绿夹心 Lv.10
2011年08月18日 15:34:44
来自于PKPM
只看楼主

pkpm里考虑偶然偏心跟考虑双向地震作用的选取是要根据位移比 但是位移比怎么确定啊 求大神啊

pkpm里考虑偶然偏心跟考虑双向地震作用的选取是要根据位移比 但是位移比怎么确定啊 求大神啊
免费打赏
redrate
2011年09月07日 14:18:50
2楼
可以以1.2为界限,我是这样做的。
回复
redrate
2011年09月07日 14:19:15
3楼
可以以1.2为界限,我是这样做的。
回复
delete000
2011年09月18日 14:07:13
4楼
1.2 相关规范条文的控制:
[抗规]3.4.2条规定,建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则,对称,并应具有良好的整体性,当存在结构平面扭转不规则时,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),不宜大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
[高规]4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且***高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
[高规]4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求:
结构休系 Δu/h限值
框架 1/550
框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800
筒中筒,剪力墙 1/1000
框支层 1/1000