运行负荷2435KW,如何选择变压器(10KV/0.4KV)的容量?电容补偿容量为多少?小弟新手,不会计算,烦请高手帮小弟个忙,小弟不胜感激,能告诉小弟变压器价格就更好,谢谢!
运行负荷2435KW,如何选择变压器(10KV/0.4KV)的容量?电容补偿容量为多少?小弟新手,不会计算,烦请高手帮小弟个忙,小弟不胜感激,能告诉小弟变压器价格就更好,谢谢!
2楼
补充一下负荷基本上都是三相电机
回复
3楼
负荷率按0.85 功率因数0.9 算 应该选2台1600
回复
5楼
各位大侠,能不能给小弟详说下,这是咋算的呢?
回复
6楼
首先可以确定的是你的有功功率,你可以通过有功功率计算出视在功率。P/S=COSφ,其中可以取cosφ=0.8,至于你的无功补偿装置容量选择可按照视在功率的0.4去选;
回复
7楼
P/S=COSφ,一般取cosφ=0.8,2435/0.8=3043kvA 选2*1600kvA
至于你的无功补偿装置容量选择可按照有功功率p(tgφ1-tgφ2)去选,tgφ1是补偿前,tgφ2是计划补偿到的数。如cosφ1=0.8,则tgφ1=0.75,补偿到cosφ2=0.93 tgφ2=0.395 那么,补偿容量计算:2435(0.75-0.395)=864kvar。