2小时耐火极限的风管具体应该怎么做
star-cluster
2011年08月18日 11:03:02
来自于中央空调
只看楼主

风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料

风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料
免费打赏
jlwangyang
2011年08月19日 12:23:06
12楼
薄钢板现在做的就是用的
回复
cys8553lmz
2011年08月19日 13:18:41
13楼


这风管是干什么用的?
回复
star-cluster
2011年08月19日 16:04:05
14楼
有排风管,也有需要保温的新风管

另外加问,假如有排烟管横穿,这些分别怎么做法为符合规范
回复
luizs@co163
2011年08月19日 17:25:50
15楼


晕,这不是你觉得的事情。哪儿也没要求风管做成2小时防火时效的呀。
如果你非得考虑到风管破坏防火墙的耐火时效的话,就考虑安装1.5小时或3小时的嵌墙式防火阀,这样就没有风管耐火时效差的疑虑了。
国内一般用的防火阀是装在防火墙外侧150mm附近的,如果考虑火在把风管烧坏的确是影响到防火墙的功能。但这也属于钻牛角尖的问题。
回复
zhaowenliangde
2011年08月19日 21:11:32
16楼
规范上有的可以查一下。
回复
wch306
2011年08月21日 12:17:07
17楼
铁板不是不燃吗,再用玻璃纤维保温
回复
shuinuan80214
2011年08月22日 12:52:52
18楼
用玻璃钢行吗?
回复
ruisho
2011年08月22日 15:46:27
19楼
学习学习......
回复
dq851028
2011年08月22日 20:39:32
20楼
火克板 无机玻璃钢风管也有耐火2小时的
回复
htzheng1015
2011年08月23日 08:56:26
21楼
你应该区分清楚是排烟管道,还是通风空调管道,排烟管道需要2h耐火极限,通风空调管道则按规范做就可以了,不用考虑管道其他部分的耐火极限。