风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料
风管穿防烟楼梯间,封闭楼梯间,前室,此时,隔墙上加70度阀。规范规范,防火阀两侧2M范围内的风管及其保温应采用A1级不燃材料。这是针对防火阀的地方。同时,我觉得这里的风管要满足2小时耐火极限。那此时,2小时耐火极限的风管具体应该怎么做,使用什么材料
2楼
厚度 2.0的 黑钢板?
回复
3楼
利用管井,钢筋水泥通风井,井壁批水泥膏,保证平滑,牢固
回复
4楼
我是管子水平穿过去啊
回复
5楼
有图集的,就用镀锌钢板。
回复
6楼
07K103-2 防火风管制作及说明
制作材料为 火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板
燃烧性能达到A及不燃材料
采用12mm后即可达到180min可以保持完整性和稳定性
回复
7楼
没人同意我的观点么?
回复
8楼
用1.8MM厚默黑钢板制螺旋风管,坚实,同时可做成椭圆状(扁圆)水平用.
回复
9楼
厚度 2.0的 黑钢板 不是特别好弄
回复
10楼
同意6楼的做法!
回复
11楼
飘过 表示我在关注
回复