帮朋友问的,他们设计个钢结构厂房,当然不是他设计的,在外地,那边主体快验收了。领导的意思是派他去现场走个过场(年轻人啊没办法),这个过程中,质检站肯定会要设计人员提出看法的。所以随便讲点什么,但是要讲在点子上,他一直做的混凝土,钢结构没打过交道。所以坛子里面有做过钢结构之类的,提点验收的看法!

2011年08月23日 20:55:36
12楼
回复
qimao123
2011年08月24日 10:16:01
13楼
防腐、螺栓的使用 抗剪应力
回复
wdh668
2011年08月24日 11:12:36
14楼
年轻多学习。。。。。
回复
hdch617
2011年08月25日 08:17:50
15楼
焊接质量,油漆防腐做法,厚度等等吧
回复
云龙闲人
2011年08月25日 08:30:41
16楼
按图施工 验收时看看钢柱、钢梁连接等是否按图施工,如有改动是否有设计变更就行了
回复
gbywds
2011年08月25日 08:35:21
17楼
看看关键部位节点连接,所有图纸构件是否按要求都做了,直观看一下焊缝质量及螺栓连接情况。
回复
hbllions
2011年08月25日 13:50:23
18楼
单层厂房,验收的时候需要注意看:
1,地面情况,堆载对主体梁和柱的影响。地面有没有裂纹,询问情况。地面有没有按块分缝?沉降严重与否等
2,钢结构的构件表面是否有做好防锈,防腐,窗台,天窗,天沟位置是否漏水?如何去处理?整改意见单。
3,是否有附加设施?也就是是否按图施工了?如果有,必须要设计重新验算构件的安全性。
4,观察重要构件是否有问题?这个要注意看。不要到工地就谈笑风生。
5,最重要一点,必须甲方同意验收了,你才能同意验收。很关键的哦,不要主次不分。
回复
yaozm0913
2011年08月25日 16:38:12
19楼
回复
sky1217
2011年08月25日 17:15:31
20楼
学习了,顶!
回复
无名小草
2011年08月25日 18:36:52
21楼
提前看看图纸的总说明,了解下图纸。。观感质量。。