广场综合大楼暖通工程图
tonggao821205
2006年06月19日 09:03:41
只看楼主

图纸简介: 某广场综合大楼暖通工程图,本工程为综合性商住楼,地下层为汽车库和设备用房,地上共十七层,一至二层为商场,三层为超市,四层为超市,餐厅。其余为住宅。工程包含中央空调,及防排烟工程。主机总冷量为1100冷吨。 附件名:2006691149846376761.zip 文件大小:1870K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某广场综合大楼暖通工程图,本工程为综合性商住楼,地下层为汽车库和设备用房,地上共十七层,一至二层为商场,三层为超市,四层为超市,餐厅。其余为住宅。工程包含中央空调,及防排烟工程。主机总冷量为1100冷吨。



附件名:2006691149846376761.zip

文件大小:1870K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
luanfuluanfu
2006年06月19日 10:53:28
2楼
:某广场综合大楼暖通工程图,本工程为综合性商住楼,地下层为汽车库和设备用房,地上共十七层,一至二层为商场,三层为超市,四层为超市,餐厅。其余为住宅。工程包含中央空调,及防排烟工程。主机总冷量为1100冷吨
回复
wuxujiao
2006年12月28日 23:08:27
3楼
不错哦
感谢楼主发这么好的图,我先下载了,仔细研究,等研究
好了我们再讨论啊!
图纸挺好的!我很欣赏!
回复
oldwater101
2007年01月24日 15:28:16
4楼
谢谢了,学习学习
回复
jifang.456
2007年01月24日 22:05:13
5楼
这个设计很好,对我又很大的启发,很感谢楼主
回复
ljc0824
2007年01月25日 19:25:37
6楼
在此发表评论!谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢 好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神
回复
adk-210
2007年03月08日 12:39:32
7楼
是好图!·
但我个人觉得有个问题,室内管道那么长,末端、弯头又多,局部、水力损失很大!
而且每层只有一路立管!
做异程布置合适吗?水流量平衡吗?
希望高手指点一二!!!
回复
adk-210
2007年03月08日 14:33:37
8楼
制冷机房里的冷却水管接管示意图不够详细!
冷冻水没有补水管!补水还需做软化水处理
空调主机的冷冻、却水的供、回水管应设压力表
不知是楼主特意省掉了还是漏掉没画?
回复
xiaofu4306
2007年07月18日 11:23:58
9楼
非常好,不过三四层超市这么多风机盘管不做成同程系统不知道水力平衡性怎么样
回复
aolin8002
2007年08月11日 16:19:00
10楼
不知道空调的风机盘管用的是什么阀门啊,不过三四层超市这么多风机盘管不做成同程系统不知道水力平衡性怎么样
回复
crab
2007年09月07日 15:27:45
11楼
在此发表评论!谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢 好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神
回复

相关推荐

APP内打开