由于塔吊穿地下室,要求地下室底板顶板开洞。底板如何处理?顶板如何处理?其中有部分顶板为空心楼板,又应如何处理?
由于塔吊穿地下室,要求地下室底板顶板开洞。底板如何处理?顶板如何处理?其中有部分顶板为空心楼板,又应如何处理?
2楼
我的处理方法是
1.被塔吊断开的梁板在本跨内的模板不得拆除,待后浇混凝土的强度达到设计强度后方可拆除。
2.被塔吊断开的梁板后浇部分混凝土强度等级应提高一级(5MPa)的早强、补偿收缩的微膨胀混凝土浇灌。
3.洞口交接缝可做成平直缝(或凹缝),浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除,表面涂刷混凝土界面剂并及时浇灌混凝土。
4.楼板中通过洞口的钢筋,做成双层钢筋并应断开,预留L≧ 1.6La搭接长度,搭接满足规范要求。
5.洞口四周附加钢筋2}16,顶板及空心楼板板底板面另加d6@200钢筋网。
求指正,补充
回复
3楼
如果加上底板的防水处理及接头处理方法就更好了
回复
4楼
lulu123.2002 发表于 2011-8-17 10:12 我的处理方法是1.被塔吊断开的梁板在本跨内的模板不得拆除,待后浇混凝土的强度达到设计强度后方可拆除。 …地下室塔吊现在要拆除,但塔吊基础节顶部刚好穿过地下室顶板次梁主筋,请问下次梁主筋能割除吗?还是只能割塔吊,有什么规范依据?
回复