楼层显示灯属于疏散指示灯吗?
heyhumlzg
heyhumlzg Lv.6
2006年06月17日 21:18:20
来自于照明工程
只看楼主

如题,楼层显示灯的安装高度是多少呀?是不是必须用带电源的灯具?欢迎大家参与!

如题,楼层显示灯的安装高度是多少呀?是不是必须用带电源的灯具?欢迎大家参与!
免费打赏
crazyboy
2006年06月18日 13:14:52
2楼
看你做什么用的。你的用途肯定了吗?火灾时的指示用?
回复
heyhumlzg
2006年06月18日 18:52:51
3楼
没有火灾时指示楼层,火灾时也是这个作用。
回复
wjzhao
2006年06月19日 09:29:35
4楼
如果火灾时也用,就应该按疏散指示灯的做法来设计
回复
zgbjgxy
2006年06月20日 13:08:04
5楼
如果位置和数量是按火灾时来考虑的,就应该按疏散指示灯的做法来设计,如果疏散指示灯位置和数量都布置好了,再加入楼层显示灯显然只是正常指示楼层,就没有必要按火灾考虑了。
回复
mmmaxh
2006年06月20日 16:17:17
6楼
和安全出口灯差不多
回复
zzhspeed
2006年06月20日 21:32:26
7楼
属于平时指示,火灾时疏散,双用。
回复
yangfan925
2006年06月21日 10:44:50
8楼
应该按疏散照明来设计
回复
heyhumlzg
2006年06月21日 21:35:09
9楼

如果按疏散照明来设计,安装高度要求在1米以下,是不是有些不妥?
回复
crazyboy
2006年06月21日 23:16:02
10楼
如果是火警的那种楼层显示盘,那就另说了。那是火警系统的设备
回复

相关推荐

APP内打开