整定电流与断路器额定电流有何关系
lx-zhou
lx-zhou Lv.2
2006年06月17日 16:58:28
来自于断路器
只看楼主

各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.

各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.
qjw0605
2006年06月20日 09:26:13
2楼
额定电流是断路器本身的最大工作电流,而整定电流是断路器的保护动作电流,请各位大侠指教
回复
dsy123456
2006年06月20日 09:39:05
3楼


同意
回复
caoaijun302
2006年07月06日 22:40:45
4楼
同意
回复
qianlongzhuang
2006年07月07日 08:57:42
5楼
同意上面的回复
回复
motang2003
2006年07月07日 09:15:25
6楼
同意二楼观点。
断路器额定电流值要高于整定值一个等级,也可平级。
比如额定值125A的断路器,整定值可为16A,20A。。。。。100A也可125A
额定值160A的断路器,整定值可为150A和160A。
可参见断路器型路与线缆选型。
回复
firepump77
2006年07月07日 10:53:21
7楼
应该准确:壳架电流,额定电流,整定电流,如有一个塑壳开关壳架电流等级为250A,但它的额定电流可选择为160\200\250的一种,而它的整定电流0.4-1倍的额定电流(可调整).{不同厂家产品不完全相同,只是举例)
回复
lh-w229
2006年07月07日 11:10:54
8楼
160\200\250A 0.4-1倍额定电流,全是整定电流,看是什么性能的.
回复
cpe_caifeng
2006年07月10日 22:39:12
9楼
一般断路器的整定电流值要小于框架电流一级或者几级
回复
jlbczjc2006
2006年07月11日 09:18:28
10楼
额定电流是指断路器的工作能力.
整定电流是根据负荷情况人为确定的断路器工作状态.
回复
xg3551912
2006年07月11日 11:14:42
11楼

同意!
回复

相关推荐