各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.
各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.
2楼
额定电流是断路器本身的最大工作电流,而整定电流是断路器的保护动作电流,请各位大侠指教
回复
3楼
同意
回复
4楼
同意
回复
5楼
同意上面的回复
回复
6楼
同意二楼观点。
断路器额定电流值要高于整定值一个等级,也可平级。
比如额定值125A的断路器,整定值可为16A,20A。。。。。100A也可125A
额定值160A的断路器,整定值可为150A和160A。
可参见断路器型路与线缆选型。
回复
7楼
应该准确:壳架电流,额定电流,整定电流,如有一个塑壳开关壳架电流等级为250A,但它的额定电流可选择为160\200\250的一种,而它的整定电流0.4-1倍的额定电流(可调整).{不同厂家产品不完全相同,只是举例)
回复
8楼
160\200\250A 0.4-1倍额定电流,全是整定电流,看是什么性能的.
回复
9楼
一般断路器的整定电流值要小于框架电流一级或者几级
回复
10楼
额定电流是指断路器的工作能力.
整定电流是根据负荷情况人为确定的断路器工作状态.
回复
11楼
同意!
回复