北京地区箱式变电站的最大容量能到多少? 1000KVA×2的让用吗?恳请同行指教,谢了!
北京地区箱式变电站的最大容量能到多少? 1000KVA×2的让用吗?恳请同行指教,谢了!
12楼
唉?我到现场去的时候没听到多大声音啊,也不觉着散热有问题。会不会跟实际使用容量不大有关系。
那个1600的箱变据说只用了800
回复
13楼
应该还是考虑变压器容量大,短路电流就大,危险性高了,无人值守的话不放心吧
回复
14楼
北京城八区供电局对于箱变容量可能有限制,不能大于630KVA,对于远郊区规定要松些,我在顺义,申请箱变容量1000KVA,供电局也没有异议。
回复
15楼
有道理,北京管理得是严一些。我们这里很松,都瞎搞。
回复
16楼
有道理
回复
17楼
我们这里也只让上630kVA以下的
回复
18楼
两台1000KVA的箱变的体积可相当大即使你能生产出来,你怎样运输到现场.除非在现场制作.
回复
19楼
北京地区630以上的箱变
我没见过
回复
20楼
一般用630的 不过现在变压器技术含量高了 应该能用的大一些了吧
回复
21楼
超过800KVA的应该限制,箱变的空间有限
回复