北京地区箱式变电站的最大容量?
js7752
js7752 Lv.5
2006年06月17日 16:27:10
只看楼主

北京地区箱式变电站的最大容量能到多少? 1000KVA×2的让用吗?恳请同行指教,谢了!

北京地区箱式变电站的最大容量能到多少? 1000KVA×2的让用吗?恳请同行指教,谢了!
免费打赏
mmhwe
2006年06月17日 17:25:23
2楼
北京不太清楚,我们这供电局要求箱变不超过630
回复
js7752
2006年06月17日 21:29:53
3楼
谢谢2楼的朋友,有北京的同行给解答一下吗?
回复
crazyboy
2006年06月18日 13:09:30
4楼
没有那么大的。你还是双变压器吧?太大了,我就做过800的单台
回复
js7752
2006年06月18日 21:15:53
5楼
确实是双变压器。旧商业楼改造项目,没办法,实在找不出地方建变电室。所以恳想请高人给指点指点。
回复
lijianjordan
2006年06月19日 22:39:14
6楼
应该是不行*2地

局里不鼓励上大容量的箱变,800KVA以上的基本上不鼓励用,更不要提1000KVA*2

前任大猫儿还不喜欢箱变,都要求进屋呢

现任嘛,不知道,但最少目前还在执行前任地政策

采购方是谁?如果用户自己有110站的话,但纯自己用还好

但如果接公网的话,业扩是不会批准地!

回复
zzhspeed
2006年06月20日 00:00:56
7楼
我们这里用1600的箱变的很多,没看出来有什么问题啊
回复
yizuyun
2006年06月20日 15:30:32
8楼
只要你供电局有关系,走走后门也可以上的
回复
mmmaxh
2006年06月20日 15:58:23
9楼
北京一般不大于630,超过的要经供电局批准
回复
zzhspeed
2006年06月21日 08:36:20
10楼
请问,大了以后有什么不好。
回复
ddstaii_003
2006年06月21日 11:30:27
11楼
大了以后,温升,噪音很难达标。
箱变要把高低压设备,变压器都装在一个有大小尺寸要求的箱体内。变压器容量大了,你不可能把箱体做得很大,其散热,通风就会存在问题,所以一般箱变做到800KVA (临时箱变不算)。
回复

相关推荐