一台空气压缩机7.5KW电机,应该如何配电?1、可以设计为用开关直接启动吗?2、如果采用交流接触器启动,配电如何选择?开关应该选择什么型号?交流接触器选择什么型号?整定电流值应该是多大?按钮?
一台空气压缩机7.5KW电机,应该如何配电?
1、可以设计为用开关直接启动吗?
2、如果采用交流接触器启动,配电如何选择?
开关应该选择什么型号?
交流接触器选择什么型号?
整定电流值应该是多大?
按钮?
2楼
第一个问题,是否直起要看两点:
1、看你空压机的使用场合,特别是工艺要求!
2、如果第一点没有问题,那要看你直起时对电网的冲击情况!
第二个问题,用交流接触器就比较简单了 用短路器加交流接触器即可,至于型号很多。整定电流20A
回复
3楼
不可以,空气压缩机适合的回路为接触器+热继电器回路,不可以用开关直接启动,因为空气压缩机是频繁启动负载。
接触器可选施耐德LC1-D1810M5C,热继电器可配LR2-D1321C。你还可以直接选符合要求的磁力启动器(它是接触器+热继电器+按钮的组合)
回复
4楼
空压机上本身带压力开关,他根据储气罐压力起停,我们都是直接空气开关供电 当然加接触器 热继电器和控制箱更好啊
回复
5楼
别人也都建议说,直接用空气开关启动就行,别搞那么复杂。
但是我觉得,空气压缩机7.5KW电机的启动,应该属于比较重载启动,好象直接用空气开关启动不大安全吧。
回复