在一个电石输送斜栈桥下面利用栈桥的柱子作了一个小控制室,不知这个控制室内是否需要防爆设备?今天问了一个老专家,她说这个控制室内要用粉尘防爆电气设备,我就不明白了,电石输送的过程中确实能产生粉尘但是控制室内的粉尘浓度肯定不会达到爆炸限度,难道也要用防爆电气设备吗?等待中,希望能规范性的东西
在一个电石输送斜栈桥下面利用栈桥的柱子作了一个小控制室,不知这个控制室内是否需要防爆设备?
今天问了一个老专家,她说这个控制室内要用粉尘防爆电气设备,我就不明白了,电石输送的过程中确实能产生粉尘但是控制室内的粉尘浓度肯定不会达到爆炸限度,难道也要用防爆电气设备吗?等待中,希望能规范性的东西
2楼
哎呀,具体情况还不是很清楚呢,这要看周围环境的爆炸危险区域划分为哪个级别。一个封闭的空间内,都是同一个危险等级。只有用仅一扇有人经过时才开启的门相隔离的区域,才能将此区域下降一个危险等级,而且最好该区域还有除了此门外的室外通道。否则,全都算同等级。照你所形容,这个控制室是在桥下面,粉尘是往下飘的,应该更容易积累粉尘了,所以我觉着还是应该跟桥上的危险区域同级别。
20区禁止放电气设备
21区设备用隔爆型之类
22区设备用防水防尘型
回复
3楼
可是控制室内的环境不会差到粉尘很多的,而且有人值班肯定要作卫生的
我想粉尘浓度肯定不会达到爆炸的限度,不知这样理解来选择一般电气设备是否可行?
回复
4楼
尽量不在有争议区域设配电室 、控制室。
回复
5楼
楼上的,你应该遇到过这种情况吧,你们那里一般都怎么解决啊,现在的状况是控制室就设在了栈桥下面
你们那里一般在电石破碎什么地方设控制室呢?谢谢
回复
6楼
还是要看外面是什么危险程度,如果不是作业现场,只是运输(少量粉尘飘散)的场所,可以视为21区,电气危险二类。再把控制室做成可以自动关闭的门,这样室内就算是22区三类了,采用防水防尘型的设备也就可以了,不必用防爆电器。主要还是靠一张嘴。
回复
7楼
就向6楼所讲的,实在无他法,采取防止粉尘进入的措施。例如,设门斗、封闭窗等。
尽量不要采用防爆配电柜。
注意:气体(的情况)与粉尘,区别很大。
回复
8楼
这样划分依据什么规范?
回复
9楼
这方面的规范还是比较乱的说
我参考的是一些行业内的规范
回复