多层建筑其他层的消火栓能否计入本层的消火栓数量?
gpechj02
gpechj02 Lv.7
2006年06月16日 21:24:55
只看楼主

高规有同层两股水柱到达室内任何部位的要求,建规没有这样的要求。是不是可以这样理解:如果多层在布置一层室内消火栓时,楼上、楼下的消火栓只要保护半径够,可以计入本层的消火栓数量中?热烈欢迎朋友们、同胞们、兄弟姐妹们的讨论。

高规有同层两股水柱到达室内任何部位的要求,建规没有这样的要求。是不是可以这样理解:如果多层在布置一层室内消火栓时,楼上、楼下的消火栓只要保护半径够,可以计入本层的消火栓数量中?热烈欢迎朋友们、同胞们、兄弟姐妹们的讨论。
免费打赏
gpechj02
2006年06月16日 21:34:08
2楼
要回答上面的问题,首先要搞清楚有些多层的室内要出三支水枪,这三支水枪在起火时怎么用?望高人指导啊
回复
碧水
2006年06月17日 10:39:26
3楼
布置消火栓时不建议考虑上层消火栓拉到下层来使用,对于多层单元式住宅,消火栓设置在楼梯间休息平台处时,可考虑上下层休息平台消火栓同时使用。
回复
水灾
2006年06月17日 10:58:48
4楼
多层消火栓可以考虑上下层共用。不过到现在就做过一个办公楼中这样做过,其它的也就是普通住宅。
回复
gpechj02
2006年06月17日 12:52:48
5楼

多层住宅出两支水枪可以。但有些多层建筑要出三支水枪或更多,按高规的解释,同时出六支枪时,二支灭火,四支冷却,好象是这样。如果多层的三支水枪也象这样用,就不能上下层休息平台的消火栓同时使用,因为,没有冷却用的水枪了。
回复
gpechj02
2006年12月17日 13:02:26
6楼
新规范变成同层两股水柱了。没讨论的必要了。