本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;
本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:
1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;
2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。
本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
12楼
我看了一下,你的参数应该没有什么问题。
回复
13楼
你说的那个库,属冷凉工矿,其冷量应以体方计算,每个体方220瓦,对于700平米的库其体方应在计算的基础上乘以0.85.,换气次数十五次。
回复
14楼
感谢楼上几位高手的回答~
今天去参观了一个已建成的药品高温库,2~8℃的,800平米左右,用的是5台冷风机,4台压缩冷凝机组,3用1备,库温维持没什么问题,主要是因为货架堆高后受冷风机直吹,有所影响,而且面积大冷风机少,造成区域的温度有差异,而高度方向的温差不大,所以本次新冷库设计决定选用多台冷风机,而放弃用风管,风管也无法安装,货物大都堆得接近梁底的;另外,冷风机安装位置要改为在过道上方,不能吹向货物。
待本次设计做完再来跟各位分享一下设计经验~
回复
15楼
楼上说的总结下应该可以解决了
回复
16楼
冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。
回复
17楼
学习了。谢谢大侠们分享
回复
18楼
药品库按空调状况考虑,不要参考冷库规范。
回复
19楼
如果冷库保温正常的话,每立方80足够了。
回复
20楼
谢谢楼主分享!
回复
21楼
在没有实践经验时,还是将制冷量配大一点较好,保险嘛
回复