关于一个药品储藏冷库的问题求教
maylike
maylike Lv.2
2011年08月16日 09:40:32
来自于制冷技术
只看楼主

本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;

本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:

1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;

2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。

本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
免费打赏
fengxiang1025
2011年08月16日 17:47:04
2楼
冷量计算,规范只给的时参考值,只是个估算,具体还要看,维护结构及保温,还有就是货物种类,象药品之类的物品没有呼吸热之类的考虑。只存在显热因素。如果你的保温是按常规高温冷库的做法进行的施工,你的冷量计算比较贴谱,关于风机出风口要避免局部温度过低,尤其是冷风机附近要注意,采用风道均匀布置送风口是可取的。
回复
zhilengyasuoji
2011年08月17日 16:33:19
3楼
还要考虑看冷库安装的环境温度
回复
山东金舟制冷
2011年08月18日 09:04:20
4楼
高温库的怎么又低温库的参考值啊,看的挺晕!!!肯定是安装风道送风更好,库温温差更小啊!!!
回复
sambo11
2011年08月18日 18:56:30
5楼
象药品之类的物品没有呼吸热之类的考虑
回复
sambo11
2011年08月18日 19:13:32
6楼
药品之类的物品没有呼吸热之类的考虑
回复
wangjianfeng1982
2011年08月19日 10:08:36
7楼
回答你的问题:
1、根据我的经验,冷藏库冷量参考值80W/t左右肯定是够了。但是制冷效果牵扯到压缩机质量、冷凝器匹配、蒸发器匹配、安装质量等一系列问题。压缩机是够用了,但是冷凝器、蒸发器匹配不当效果也不好,安装专业不专业影响就更大了。

2、采用送风管道还是冷风机直接放在货架间出风,个人觉得效果相差不会太大。只要冷风机安装位置适当就可以。


北京雪鑫晟昱科技发展有限公司是从事制冷技术研究、开发、设备销售、工程安装的实体型制冷企业。公司拥有雄厚的资金实力,强大的销售网络,完善的售后服务体系。自创立以来,在确保质量和信誉的同时,完成了大小冷库的建设数千座。我们秉承“以质量求生存,以信誉求发展”的宗旨,以“精心致力科研服务行业,着手打造企业品牌”为源动力,以“诚信”二字打造出“求真务实、追求发展”的公司形象。

制冷 空调 人工环境 教学科研

地址:北京市海淀区西三旗蓝调商务中心320
电话:010-82986220
传真:010-82969802
网址: www.bjxuexin.com
邮箱: xuexinzhileng@vipsouhu.com
回复
chinakvjv
2011年08月20日 12:56:18
8楼
700平方,7米高 4900立方

700平方,暂以35*20*7这样的尺寸来计算按一个仓库来看,从安全可靠及性价比上面来选配机组

选用比泽尔中高温活塞压缩机 6G35.2 四台 冷量226KW(To=-7,Tk=50)

机组配置个人觉得可选配4台单机,可以放在仓库外面就近位置,一来节省管路,二来管短也会提高制冷效率。

冷风机可选配国产型号DL-160,一台外机带2台内风机。膨胀阀TDEX-11左右。

关于药品货物密度是否影响冷量,一般不必考虑。除非客户有明确提示装什么药品,一般不会对冷量有特别要求。

冷风机布置上面,8台冷风机,可4吹4错开对吹,射程17米。是不会有问题的。

保温板得选用聚氨脂双面彩钢保温板100mm厚才可以。
回复
喜羊羊
2011年08月21日 10:28:45
9楼
不知道是几间库房?想用什么机器?
按照这个库房的容积700*7=4900立方来考虑,大约是1000吨左右的库容。
高温库,配4~5台260风机就可以,总面积=260*5=1300
面积比为1300/700=1.85 260*4/700=1.48
四台就很好
压缩机负荷每吨可配110瓦,110*1000=110千瓦
回复
yuanzhiqiang7
2011年08月25日 09:26:07
10楼
不知你是否真的有问题,有的话就联系我。
这个问题好说,我们就是专做冷库的

18211158292
回复
xiang926
2011年08月30日 14:58:42
11楼
这算的是什么参数,能学习下吗2295907318