听说S7型号变压器过载能力比S9型号变压器强,是何理由。
听说S7型号变压器过载能力比S9型号变压器强,是何理由。
2楼
我作为一个从事变压器工作多年的专业技术人员,看到楼主这个题目后,首先替变压器的用户朋友感觉有点气愤和无奈。
“S7”与“S9”是我国变压器行业在产品设计过程中两个具有代表性的设计序号,其主要区别就在于后者比前者损耗小得多,90年代国家已明令逐步淘汰S7这种高耗能变压器,所以大家目前在市面上能够看到的S7产品都是90年代以前生产的。
而变压器损耗的高低与其过载能力(主要是温升问题)不是线性的,甚至可以说不能起到直接的、决定的作用。例如:对S7这种高损耗变压器,尽管损耗高,但是生产厂家完全可以通过提高设计裕度、增大油箱散热面积等措施来降低温升,提高过载能力;而这需要稍稍增加一点成本而已,70年代、80年代的国营企业都做到了这一点(当时国家生产变压器都有定点的厂家)。相反,现在的一些中小型生产厂家(烂厂),追求利润第一,尽量压缩成本,对于国家要求的S9低损耗变压器,自有一套对付办法:首先减少铜、铁用量,损耗根本达不到S9的标准要求(而有的电力局在接收试验时,对空载损耗、负载损耗又不严格检验);其次再尽量缩小体积减少散热面,致使变压器稍一运行,温度就上来了,这类变压器谈何过载,甚至连额定负荷都不敢带。
本人在与变压器用户的交往中,也多次听到用户埋怨说:同样负载下,现在的新变压器还没有运行了几十年的变压器温升低、耐用......确实是实情!可悲可叹!其中的原因大家应该各有各的看法,我就不多说了。
变压器过载运行问题请参见国标<GB/T15164-1994 油浸式电力变压器负载导则>。
回复
3楼
我去年订了一台S9M的变压器,仅从厂家的试验报告上看,铜、铁损均在合格的边缘上,不过我也只给了他30%的款,余款到现在也没给他。
回复
4楼
我这去年订了一台S9M的变压器,没看厂家的试验报告,并且是全款付的,我能让他换成S7的吗?
回复
5楼
如果都按国家标准来设计生产检验,那就不存在这种说法了。但现在很多厂家生产的S9变压器的确不敢恭维,别说过负载,该带的都不够,现在烧毁的S9变压器很多都是因为温度高,线圈烧得一塌糊涂,把高压线圈中间的油道都省了。所以说S7变压器比S9过载能力强也是有一定道理的。
回复
6楼
有的厂家生产的S9变压器连电压都达不到,真是..........
回复
7楼
我到过变压器维修厂家,工人反映确实存在此类问题。
回复
8楼
我厂去年也是购买了近20台S10的变压器,可是当负荷在95%左右时,温升就达到60K,而同样负载率和负载性质的老的S7温升却不到40K
回复
9楼
上月一小电站购买了一台250kVA的S9变压器,当发电机出力200kw时,变压器温升就达到60K,厂家来人处理:加钱换一台315kVA的!
回复
10楼
我对楼主的说法表示同意
回复
11楼
理论上说S9的电流密度取得较S7的小,而且对主,纵绝缘的处理也比S7的好,铁芯发热量也较小,个人认为这个根本不可能比较,楼上各位都是用发热来比较的,发热受安装地点及散热条件和外界温度有关.当然也不排除个别小厂偷工减料造的S9不如S7的.
回复