框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
22楼
电梯要求不大于2米设置圈梁,电梯要留导轨预埋件,圈梁高度一般300mm
回复
23楼
同意楼上的,貌似电梯施工规范有这个要求,按结施图施工或设计总说明。
回复
24楼
个人认为圈梁还是应该设的,电梯埋件很多,荷载也不小,墙里埋不住。取消地ati厂家估计不会同意,不愿意因很小的造价承担太大的风险。还有很多电梯是用预留钢梁的
回复
25楼
圈梁 是用于设置井道内预埋件用的,如果能够传递预埋件的竖向剪力当然圈梁或者砌体都是可以的。一般都要圈梁的。
回复
26楼
圈梁不要也可以的,在电梯轨道需要装预埋件的地方做成构造柱。也就是把水平的圈梁做成竖直的构造柱楼主自己选!哈哈
回复
27楼
对于框架结构而言,无论采用实心砖还是采用空心砖砌筑电梯井道,都属于填充墙范围,自然需要设置圈梁;既便对砌体结构来说,墙体虽然可以是承重墙,但由于要安装电梯予埋件,依然需要设置圈梁.
回复
28楼
设置构造柱不是很好,因为电梯井的埋件在一个标高上较多,设构造柱太密,还是设置圈梁,既能传递电梯导轨传来的力,又能增加整体型,因为电梯运行时会有振动。在砌体上对振动不好。
回复
29楼
没有圈梁,电梯的埋件就下不去了!
回复
30楼
不能,还是要用圈梁。这样电梯轨道的锚栓之类才有可靠锚固。并对墙平面外没有过大的影响。
回复
31楼
主要为了固定电梯轨道,砖脆性材料,震动荷载或许不安全会坏的,钢筋混凝土好些,再就是整体性好
回复