框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
框架结构,电梯井道不是剪力墙结构,电梯井道如果用实心砖,能不能不要圈梁,而直接将电梯预埋件埋入砖墙中?如果用多孔砖呢?
2楼
一般来讲,这块在图纸(结施)总说明上有写明,但也要结合电梯专业公司的意见。楼主所说的框架结构的话,那砖墙应是填充墙,应该要设圈梁,至于留置的高度应结合电梯的意见,甲方要协调整个事。
回复
3楼
对,同意2楼的意见
回复
4楼
填充砖墙还是设圈梁吧,一般间距不超过2500mm。
回复
5楼
圈梁是要的,而且是一定要的。
回复
6楼
如果实心砖,不是本身也能承重吗?为何就不能不要圈梁呢?
回复
7楼
电梯要求不大于2米设置圈梁,电梯要留导轨预埋件,圈梁高度一般大于350mm
回复
8楼
无论是实心砖还是多孔砖,都是作为隔墙砌筑的,因而只需按照规范要求的隔墙构造设置圈梁、构造柱。
电梯厂商要求高度不超过2m设置的圈梁实际是用于设置井道内预埋件用的,如果能够传递预埋件的竖向剪力当然圈梁或者砌体都是可以的。不过多孔砖在预埋件后锚固时并不能完全保证砌体自身的完整性。所以实心砖是更好的选择。
回复
9楼
个人认为还是需要的,圈梁不仅是留置埋件的需要,也是增加电梯井填充墙整体强度的需要,类似于框架结构填充墙需要水平构造系梁一样~
回复
10楼
电梯要求不大于2米设置圈梁,必须要的,圈梁高度不小于350mm,电梯方都有要求的。
回复
11楼
看过,谢谢楼主的分享,长见识了,哈哈!
回复