请教个综合楼自然通风的问题
lxw19871128
2011年08月15日 17:58:53
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位哥哥姐姐个问题:有一服务区综合楼,每间客房都有卫生间,要做通风。本来建筑做的是每个卫生间都设一排气道,所长闲屋顶(坡屋顶)难看,想只做一个排气道,所有的排气扇都用管道连接到那一个排气道里面,不知道可不可以?我看规范也没有写。先谢谢各位哥哥姐姐了

请教各位哥哥姐姐个问题:有一服务区综合楼,每间客房都有卫生间,要做通风。本来建筑做的是每个卫生间都设一排气道,所长闲屋顶(坡屋顶)难看,想只做一个排气道,所有的排气扇都用管道连接到那一个排气道里面,不知道可不可以?我看规范也没有写。先谢谢各位哥哥姐姐了
chenjue1986
2011年08月16日 15:07:53
2楼
没什么不可以的。
回复
snail_yin
2011年08月17日 09:51:16
3楼
可以,但如果条件具备,并且卫生间一般都要求24小时排风,共用竖井、共用风机更好一些,即在屋面设置一个集中的排风机。
回复
lijinjiu112
2011年08月17日 10:38:21
4楼
可以,不过要看竖井截面积能否满足设计流速下的通风量,也就是说竖井太小可能不行..
回复
szdingo
2011年08月17日 12:10:30
5楼
可以的。算好面积,考虑同时使用效率,同时注意气流倒灌现象的处理就可以了!
回复
sleepsong
2011年08月18日 10:36:23
6楼
可以的,屋顶最好再设一台集中排风机
回复
lxw19871128
2011年08月18日 14:55:05
7楼
坡屋顶,怎么设置集中排风机啊?
回复
kaokao230
2011年08月18日 16:43:58
8楼
05K102 屋顶风机安装
回复
hongliu20032001
2011年08月19日 10:36:41
9楼
风机可以装在屋面以下,风机后装风道至合适的地方。
回复
xcool526
2011年08月19日 22:11:42
10楼
设计装设一根通风主管,每间排风支管接至主管,支管接主管时需装止回阀,否则会串气,设置屋顶风机与主管连接。
回复
xiaotang1984
2011年08月20日 08:14:15
11楼
坡屋面上面座风机没问题。
彩钢板的坡屋面都可以开口座风机的。
这个没问题。
支管接主管不仅要加止回阀还要加70°防火阀。
可以用那种防火止回阀。
这样一个就够了。
希望能帮到你。
回复

相关推荐

APP内打开