【分析】操作工误入断路器室,导致配电房事故
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2011年08月15日 17:17:43
来自于断路器
只看楼主

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
rain_fly521521
2011年08月17日 14:51:12
52楼
从最后一张图片来看是典型的误操作引起的事故,并不是操作工误入断路器室,检查静触头首先要将断路器手车拉出来才能检查,现在看见的是断路器手车上的动触头都烧坏了,一定是由于操作工误操作引起的。有的厂家生产的高压柜五防做的不是太到位,有的柜子断路器手车在合位也能将手车从试验位置摇到工作位,我们公司炼铁厂有一高压室的开关柜就是这样的,当时有一名电工在摇手车时没有确认断路器的分合位置,就将在断路器在合位的手车摇了进去,结果发生了短路事故,幸好没有人身伤亡。
回复
rain_fly521521
2011年08月17日 15:20:05
53楼
1同意以上几位大侠客的分析
1 确认发生故障的时候小车还在柜内.
2 或许五防做的不好,操作员疏忽,断路器未分闸向外摇小车.
3 或许五防完善,操作人员强行向外拉小车.
回复
asmdl
2011年08月17日 15:53:20
54楼
操作工怎么“误入”,平时没有安全教育吗?
回复
yeyuyuntian
2011年08月17日 16:48:11
55楼
电到老师傅啊
回复
wq-lin
2011年08月17日 17:08:03
56楼
主要柜体本身的保护措施有问题!!人们常说的“五防”去那里?!
不排除人为因素……………………………………………………
又是一个惨痛的事故………………………………就是不会吸取当中的教训!!!
回复
dylan3940
2011年08月17日 17:33:57
57楼
来的晚了,刚见到这个帖子,大家都讨论这么多了。
原因都分析的差不多啦,本人非常赞同。就是比较好奇一点这个手车合闸状态拉出来是野蛮操作的结果,但是野蛮到什么劲才能把连锁搞坏才弄出来断路器的,我怀疑断路器机构和底盘车连锁有缺陷,不知道是哪家的断路器
回复
zhs6189
2011年08月17日 17:57:57
58楼
俺们钢厂就有一位仁兄在接地刀合闸状态下就把断路器给摇进去了,幸亏发现即时。检查发现把接地连锁都给整弯了。
回复
华荣电力
2011年08月17日 19:10:38
59楼
五防中断路器不分闸,操作孔是关闭的,所以只有分闸了,手车才可以进出的呀
回复
zhanzhenyao
2011年08月17日 21:16:10
60楼
这么痛苦,经验教训
回复
niswewei
2011年08月17日 21:24:28
61楼
事故啊