【分析】操作工误入断路器室,导致配电房事故
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2011年08月15日 17:17:43
来自于断路器
只看楼主

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
zhaoguodongq
2011年08月16日 21:09:27
32楼
回复
minhangzh
2011年08月16日 21:48:57
33楼
回复
xukaianna
2011年08月16日 21:58:13
34楼
操作工有事没。
回复
zhj905
2011年08月16日 22:56:08
35楼
带电检查静静触头,怎样检查?我认为是操作工不按安全规程去操作,对柜子也不熟,管理层监管不到位!
回复
fanhaixiang
2011年08月16日 23:23:08
36楼
操作工误操作,教训。
回复
a303881632
2011年08月17日 00:30:58
37楼
可以说清楚一点吗?学习学习下,
回复
我是恶魔
2011年08月17日 08:43:52
38楼
人为因素,柜子再怎么五防,十防,也阻止不了自以为是的人,本来操作高压设备就应该经过完善的培训,就像开车要有驾照一样,当然,从很多马路杀手来看,他们的培训并没有起到作用,所以,掰开活门检查静触头的情况也会有,也许发生虑为万分之一吧。
回复
houzaixiang
2011年08月17日 08:45:58
39楼
操作工可能身体招了大罪,这不关KYN五防的事,就是一个对设备不熟悉的问题,不过断路器的触头怎么也是如此,,有点不明白,断路器合闸的话,不可能拉得出来的,机械互锁的,只有是高压短路才是如此,
回复
j8dadade
2011年08月17日 08:59:09
40楼
哎·现在是什么样的人都干电·能不出事吗!
回复
chenrongtao
2011年08月17日 09:06:42
41楼
挺吓人的,操作要安全啊,安全