【分析】操作工误入断路器室,导致配电房事故
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2011年08月15日 17:17:43
来自于断路器
只看楼主

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;

原因:操作工误入断路器室,导致本次事故(柜子为进线柜)思考:是否中置柜下端头带电时中门应该强制关闭;
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
华荣电力
2011年08月16日 09:35:15
2楼
操作工怎样误入了?
回复
lanbozhou
2011年08月16日 09:44:23
3楼
这台是进线柜下端一直带电,柜上有带电指示,操作工误入开关柜检查断路器室静触头导致三相短路,
回复
fy17821349
2011年08月16日 09:51:36
4楼
是不是带负荷把断路器拉出来啦?至拉弧短路?
回复
say0715
2011年08月16日 09:55:27
5楼
加强培训力度,电老虎很危险
回复
tangwen666
2011年08月16日 10:03:08
6楼
操作工怎么会误入,配电柜如果下方带电,中门是不能打开的;相反设备应该有问题
回复
lygguoao123
2011年08月16日 10:21:55
7楼
操作工怎么会误入,配电柜如果下方带电,中门是不能打开的;相反设备应该有问题
回复
qinxiao1221
2011年08月16日 10:34:45
8楼
很可怕啊; 请楼主说具体点; 好让大家借鉴借鉴; 预防为主。
回复
longzhijie88
2011年08月16日 11:40:37
9楼
好像是断路器室短路,
回复
mwjcxj
2011年08月16日 11:57:41
10楼
能说的具体点吗?事故经过。看照片太吓人了。那个操作工怎么样了。
回复
逍遥翁
2011年08月16日 12:21:36
11楼
真惨,设备惨!看样子可能操作工更惨!这个问题一:设计不规范为下进线。二:是操作人员技术差不懂设备结构,严重违规操作,三:该企业管理制度存在重大漏洞,没有严格执行“工作票,和监护”制度。