2楼
操作工怎样误入了?
回复
3楼
这台是进线柜下端一直带电,柜上有带电指示,操作工误入开关柜检查断路器室静触头导致三相短路,
回复
4楼
是不是带负荷把断路器拉出来啦?至拉弧短路?
回复
5楼
加强培训力度,电老虎很危险
回复
6楼
操作工怎么会误入,配电柜如果下方带电,中门是不能打开的;相反设备应该有问题
回复
7楼
操作工怎么会误入,配电柜如果下方带电,中门是不能打开的;相反设备应该有问题
回复
8楼
很可怕啊; 请楼主说具体点; 好让大家借鉴借鉴; 预防为主。
回复
9楼
好像是断路器室短路,
回复
10楼
能说的具体点吗?事故经过。看照片太吓人了。那个操作工怎么样了。
回复
11楼
真惨,设备惨!看样子可能操作工更惨!这个问题一:设计不规范为下进线。二:是操作人员技术差不懂设备结构,严重违规操作,三:该企业管理制度存在重大漏洞,没有严格执行“工作票,和监护”制度。