请问各位前辈,从冷却塔到水泵再到主机究竟要安装些什么阀门和仪表呀,小弟刚出到,请大家帮帮忙

请问各位前辈,从冷却塔到水泵再到主机究竟要安装些什么阀门和仪表呀,小弟刚出到,请大家帮帮忙
免费打赏
zhouxy009
2006年06月18日 15:28:58
2楼
具体情况具体分析,不能一概而论。多台冷却塔并联时,其出、入口最好接电动阀+蝶阀、温度计。各冷却塔可共用水槽或接连通管,保证水量的平衡。全年运行的冷却塔,冷却水供回水管之间需接旁通管,以保证冷凝器的最低进水温度。
回复
曲水流
2006年06月21日 20:24:44
3楼
还有:水泵出水止回阀,进水过滤器,主机出水压力表及温度计.
回复
smilefish_lxh
2006年06月29日 16:13:55
4楼
我晕~smilefish_lxh这个id是我本人的,怎么别人可以用我的id来发帖子的
回复
smilefish_lxh
2006年06月29日 16:23:25
5楼

这位男的,请问你为什么一定要用人家的id,而不能自己注册一个id呢~超级郁闷中
回复
wangzhaoqin
2006年07月06日 10:52:18
6楼
5楼的想必您以前在仓松大厦上班吧,SORRY,我那天上去他就自动登陆了,不过第二天我就改了,不好意思哦,小第在这里给你赔礼道歉了