现有一工程,原先设计时为一个防火分区.经过消防局的审查,最终确定为两个防火分区.这样就需要将自喷系统分区设置,增加了一个防火分区就意味着增加了一组末端试水装置.那么增加的末端试水阀由于条件限制就近没有接纳放水的设施.所以,请教这样的情况在工程实例中一般怎么样处理.谢谢.

现有一工程,原先设计时为一个防火分区.经过消防局的审查,最终确定为两个防火分区.
这样就需要将自喷系统分区设置,增加了一个防火分区就意味着增加了一组末端试水装置.
那么增加的末端试水阀由于条件限制就近没有接纳放水的设施.
所以,请教这样的情况在工程实例中一般怎么样处理.
谢谢.
nick_wujq
2006年06月16日 13:11:44
2楼
只在阀组最不利楼层或防火分区设末端试水装置,其它的设试水阀就可以,可以单设一条立管接水排出去。
回复
malong_555
2006年06月16日 14:39:11
3楼
问题是条件限制的原因,再做一条排水立管很困难.
回复
spr2004
2006年06月16日 17:33:13
4楼
可以在试水时接软管排制附近地漏,平时有不常用
回复
gpechj02
2006年06月16日 20:58:58
5楼
接到能装水的地方都可以的,能装水的东东比较多吧,不过要间接排水啊
回复