【求助】困扰我很久的中性点不接地系统疑问,请高手解答
hushiming0402zdh
2011年08月15日 12:50:53
只看楼主

1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?

1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?
免费打赏
liermin1210069
2011年08月16日 18:11:31
12楼
单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,肯定是有危险的,人触及该相时,相当于短路相通过人体电阻与两外两相的对地电容并联阻抗接地,所以人体中通过的电流不是“非常小的线路电容电流”;
这个我赞同、。
回复
hhhcaics
2011年08月16日 21:40:34
13楼
同意11楼说法
回复
teamorain
2011年08月16日 22:38:54
14楼
请问一下什么是零线漂移??
谢谢
回复
qq675159149
2011年08月17日 11:10:37
15楼
1) 关于高压接地的问题.楼上的弟兄们说安全距离那是架空线下的施工安全距离啊.如果接地的话.10kv在20米内就有跨步电压.另外还有一个概念要搞搞清楚.10kv.意思就是对地电压啊(中线不解地的情况下).人在旁边走的话.保整让你看见马克思......
2)入户线TN-S的N你想接地也行.后果就是谁也别想用电.哈哈.至于N线断掉烧电器.那是不可避免的.好比菜刀.可以切菜.也可以杀人.ok! 当然了.并不是没有办法.你也可以在金线的地方加装一个交流接触器.不管断火还是断零.都可以保护你的家用电器.
回复
szl2007007
2011年08月17日 11:42:29
16楼
回复
涛谦
2011年08月17日 11:44:57
17楼
进线端装设过电压保护器
回复
qianyanfeng1984
2011年08月17日 14:03:19
18楼
同意11楼说法
回复
huiyuan1111
2011年08月17日 15:57:12
19楼
单相接地后,接地相电压降低,其他两相电压升高中性线带电压,
回复
wboy8759
2011年08月18日 18:16:15
20楼
“1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?”
答:危险得很!地面的跨步电压可能很高。遇此情况时,人要单脚跳离接地点8米以外。

“2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?”
答:重复接地是对PE线而言的,因PEN线含有PE线的作用,故而TN-C系统中的PEN线可以重复接地,但是TN-S系统中的N线不允许做重复接地,主要防止线路前端的漏电保护器拒动。防止N线断线烧电器的办法一是使N线接续质量良好(废话);二是尽量使三相负荷对称布置(废话);三是在线路前端安装零序电流或者漏电流保护器,断N线时发信号或自动跳闸。
回复