【求助】困扰我很久的中性点不接地系统疑问,请高手解答
hushiming0402zdh
2011年08月15日 12:50:53
只看楼主

1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?

1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?
免费打赏
dragonsly
2011年08月18日 21:51:21
22楼
同意20楼观点
回复
tjjxxhy000
2011年08月19日 19:30:16
23楼
第1条 在《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》有要求的:2.2.4高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
第2条 N线有两点接地时就成了一线一地用电了,在接地点附近由于跨步电压会有危险的,并且造成漏电保护不正确动作。
N线断线后对三相平衡负载(如三相电动机)没有影响,对单相负荷最好将三相分别供不同的位置,经各自的N线回变压器低压侧,这样N线断了就是停电了。
回复
liuxuesheng-001
2011年08月20日 11:40:47
24楼
地下室的朋友说的很有道理。 110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。
1,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,肯定是有危险的,人触及该相时,相当于短路相通过人体电阻与两外两相的对地电容并联阻抗接地,所以人体中通过的电流不是“非常小的线路电容电流”;
2.TN-S 的N不能重复接地,至于为啥,不懂;长距离供电时不如采用TN-C-S,这点我同意8楼兄弟的看法
回复
yugzh168
2011年08月20日 14:31:37
25楼
进户前是TN-C系统,进户后变成TN—C-S系统(也叫局部TN-S系统)。可以预防N线断线后家用电器承受高于250V电压造成的损坏。
回复
xiacanhui01131
2011年08月21日 22:40:13
26楼
规程规定不接地系统,发生单相接地时可允许运行两个小时。另两相电压升高,容易发生两点接地。人隔接地点应在10M外,防止跨步电压触电。
回复
wj34711
2011年08月22日 17:45:10
27楼
zhou312913122
2011年08月22日 20:01:48
28楼
回复

相关推荐

APP内打开