1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?
1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
2.TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的,但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?
2楼
1.肯定是有危险的。2.“TN-S系统的N线能不能在如户前接地?据我的了解,是不能接地的。怎么不能接地呢",前级TN-C-S。进户TN-S系统很多见。3"但是N线干线要是断开了,就有可能损坏电器甚至引起火灾,这个问题如何解决?" 零线漂移,不断N线就可以解决了啊。
回复
3楼
1.对于中性点不接地系统,若单相接地,这时应该只有非常小的线路电容电流吧,若这个电流超过30mA,则是比较危险的,若不超过,那不超过,则会把人电伤,但是非常小的电容电流,经大地非常小的电阻,应该跨步电压应该不至于超过36V啊
2.TN-S系统的N线干线要是因故障断开,将可能引起烧毁电器,有没有办法避免这种事故发生?
回复
4楼
回答你的第一个问题1.对于中性点不接地系统的高压电网,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,会不会有危险?
首先得了解人与带电导线的安全距离:10kv~0.7m, 35kv~1m,110kv~1.5m,220kv~3m,不一一列举了。。。若一相接地,若线路未停运(10Kv线路为提高供电可靠性都是中性点不接地的,一相接地(如瓷瓶损坏一相线路通过横担与大地接通),可以继续运行但最好不超过2小时)理论上讲你从旁边走过因为电压差会有跨步电压的,十分危险。现实中,巡线人员若发现导线段落地面或者悬吊空中,他会设法防止行人靠近短线点8米以内。个人意见,忘专家指教。
回复
5楼
回答你第二个问题。
1.如果N线断线,在三相不平衡的情况下,中点电压必然偏移,造成有的相电压高,有的相电压低。电压高的电器烧毁,电压低的停止工作。我们小区就遇到这个问题,一个门洞所有电器被烧毁,一个门洞所有电器没电。
2.解决现在还是要求尽量做到N线不断。
3.如果需要技术处理,可以在中性点处接一个SST3--VD型电压变送器,和一个设定报警器,当N线断开时,中性点偏移,对地产生偏移电压,超过一定值(例如10%),电压变送器输出到报警器的信号使其动作,切断电源即可。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-8-15 23:48 编辑 ]
回复
6楼
我回答您的第一个问题,中性点不接地系统发生单相接地,分完全(金属性)接地和不完全接地,可以通过电压表指示的电压判定,为了安全如室内不可接近故障点的4米以内,室外不得接近故障点的8米以内,进入上述范围内的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
回复
7楼
1、触及该相线,就看该线路接地电容电流的大小了,只要超过了人体安全电流,就有触电危险。而且,电容电流可能达到几十甚至上百安。有些接地能够拉出电弧,其电流大小可想而知。
2、若接地,就看跨步电压大小了,这也和电流有关。
3、其实就我自己理解,若长距离供电,TN-S系统投资大,还面临中性线短线危险,实无必要。若长距离供电,采用TN-C-S最好,TN-C供至用户端,在其入户处将N线做重复接地,并分出PE线,此后两者不得连接即可。
回复
9楼
地下室的朋友说的很有道理。 110kv及以上的高压或超高压系统中,一般采用中性点接地系统,其目的是为了降低电气设备绝缘水平,免除由于单相接地后继续运行而形成的不对称性。
1,单相接地,这时,人若触及该接地相线或从故障点旁边走过,肯定是有危险的,人触及该相时,相当于短路相通过人体电阻与两外两相的对地电容并联阻抗接地,所以人体中通过的电流不是“非常小的线路电容电流”;
2.TN-S 的N不能重复接地,至于为啥,不懂;长距离供电时不如采用TN-C-S,这点我同意8楼兄弟的看法
回复
10楼
不是不能重复接地,而是每一个经过了漏电开关后的回路不能再重复接地,否则,漏电开关可能会误动作。
回复