道路雨水井每隔一段距离设置了预留雨水井,请问其管底标高根据什么确定呢?根据最近的雨水口吗?

道路雨水井每隔一段距离设置了预留雨水井,请问其管底标高根据什么确定呢?根据最近的雨水口吗?
hzb13
2006年06月15日 18:24:11
2楼
没人回答吗?还是都不屑于回答啊?急啊,谢谢先!
回复
行尸走肉
2006年06月15日 18:56:29
3楼
按照连接的管道的长度和坡度计算得出
回复
xyy47
2006年06月16日 09:42:45
4楼
预留雨水井,其管底标高根据地块的排水长度确定的
回复
hzb13
2006年06月16日 10:41:24
5楼
雨水井排的是来自雨水口的雨水啊,雨水口的深度不是一般在1m吗,难道要从最远的雨水口算距离吗?那岂不是比雨水干管上的雨水井还要深。请教。
回复
mzhstar
2006年06月17日 15:23:32
6楼
楼主应该考虑的是将来附近小区雨水的排入。我的观点,能深尽量深点。
回复
xiaxinhua
2006年06月23日 22:50:17
7楼
我想你说的预留雨水井大概是市政工程道路两侧雨水纳污井吧,一般直接按照雨水口连接管的坡度和距井长度计算所得
回复
潇湘水云
2006年06月24日 18:42:38
8楼

同意。
回复
shaozewu
2006年06月28日 16:49:30
9楼
预留目的为将来的接入,考虑接入的高程并适当留有余地.
回复
hzb13
2006年06月30日 20:32:43
10楼
是离最近的一个雨水口的距离计算吗?
回复
yunlongzhiyi
2006年07月03日 10:38:26
11楼
根据雨水预留井下游第一个雨水检查井低高程及他们之间的长度,管坡度(一般取小于1%)反推。预留井低高程能低尽量低,但必须满足管线综合交叉高程控制等要求。