开利30HXC300A的故障
hyy114
hyy114 Lv.3
2011年08月14日 13:41:25
来自于制冷技术
只看楼主

一台开利30HXC300A在冷冻出水水温较高达10多度,设定为6度时机组A回路两个压缩机都不能满载运行,有时只有一个50%运行,运行一会后会停。最后只有B回路的一个压缩机运行,冷冻水出水水温高。机组运行时,冷却水进水28度,出水31度。冷冻水进水13度,出水为11度。A回路在50%运行时有时运行压力为,高压为800KPA,低压为187KPA,EXV开度为22%。最初怀疑为膨胀阀控制及主板有问题,经与其他正常的机组对调后故障依然,A回路不能上载。请教各位同行是什么问题引起的?谢谢

mike17042438
2011年09月04日 00:07:51
22楼
应该是膨胀阀或电路板有问题。检漏看看机组有没漏点。
回复
yuxiaohuabj
2011年09月04日 21:16:51
23楼




冷冻水进水13度,出水为11度,可以排除水流量不足;应该是蒸发器换热不良导致液位高
回复
6529639
2011年12月07日 12:31:46
24楼
有问题可以相互交流 球球273152611
回复
xyjin1986
2011年12月07日 20:09:21
25楼
不知道楼主的问题解决了没有?
回复
yuanliang20082008
2012年03月26日 21:13:02
26楼
蒸发器有油。之前运行冷却水温低,回油不畅。F蒸发不掉,排气过热度低,系统保护。
回复
建云设备
2012年03月29日 15:51:25
27楼
回复
wlxlove
2013年07月25日 23:43:09
28楼
估计是TQ阀问题
回复
6529639
2013年07月27日 19:42:04
29楼
控制应该没问题。有项参数抑制机组增载了
回复
chenjichenhe
2013年09月15日 00:36:24
30楼
风尘侠 发表于 2011-8-18 06:16 这个机组膨胀阀的控制是受液位传感器控制的,如果蒸发器水流量不足造成蒸发器液位过高,他的膨胀阀是打不开 …这个机组上是没有液位传感器的。此时的电子膨胀阀的开度肯定不对,电子膨胀阀的开度是受排气过热度限制的,不知道排气温度是多少
回复