【求解】打雷时办公楼总闸老跳电怎么办?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2011年08月13日 15:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?
免费打赏
yongaiqong
2011年08月16日 16:53:18
12楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
liermin1210069
2011年08月16日 18:13:23
13楼
调一下动作时间也许好一点。
回复
fanhaixiang
2011年08月16日 23:25:20
14楼
总闸是什么型号的?
回复
q_l407
2011年08月17日 00:11:03
15楼
首先你们采用的是那种接地系统?如果是TN-S系统,有可能是雷电流入地时引起的雷电高压反击引起的,你查下该路配电箱里面的N线和PE线有没有连接在一块,如果连一块的话,雷击的时候PE和N的对地电位差是不一样的,就会产生电压冲击,造成跳闸。
回复
xshi_0428
2011年08月17日 01:20:55
16楼
肯定是雷击时候引起的系统中得感应冲击电流引起的跳闸,如果在配电箱内加装SPD就可以避免了,而且如果是在商业楼宇内的话,进线一级加装65kA的,房间内加装20kA的SPD应该就能有效避免这种跳闸现象的出现了。
回复
say0715
2011年08月17日 08:14:53
17楼

支持
回复
guoqi1230
2011年08月17日 09:06:47
18楼
学习来了 ~~
回复
liangxiao-long
2011年08月17日 09:09:30
19楼
回复
jianaojuan
2011年08月17日 10:41:14
20楼
没有安装浪涌保护器吗?或者是浪涌保护器的规格型号不满足要求,也可能是总开关的参数有问题,需要仔细检查。
回复
shanhuhuayu
2011年08月17日 21:19:08
21楼
漏保的原因,一般有漏保的开关在打雷时跳闸很正常
回复

相关推荐

APP内打开