【求解】打雷时办公楼总闸老跳电怎么办?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2011年08月13日 15:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?
免费打赏
春风细雨
2011年08月18日 11:07:57
22楼
把漏电开关的漏电电流调得大一点,再就是线路的绝缘不好,找找故障点。再就是浪涌开关质量不好也会产生跳闸。
回复
zqqllp
2011年08月18日 12:05:14
23楼
综合考虑,一般来说先检查浪涌保护器,看看规格型号和说明书,然后看看是否有直接遭受雷击的地方,加装一根防雷引下线试试
回复
poi1956
2011年08月19日 10:58:08
24楼
跳闸是好事,起到保护作用了
回复
xuellright
2011年08月19日 15:43:29
25楼
如是架空线引入改电缆埋地引入。
回复
qzfgzzy
2011年08月19日 16:25:08
26楼
支持沙发和15楼的回复。正确。
回复
jiangbo88
2011年08月22日 16:04:07
27楼
简单,调整漏电的动作电流值,最好设置在200ma以上。
回复
ccj8989
2011年09月02日 10:30:19
28楼


零地合一吧!再加上SPD,就无事了
回复
浩宇
2011年09月23日 17:04:38
29楼
学习了
但是SPD是什么意思?
回复
雷公虫
2011年09月24日 20:04:47
30楼
N线和PE线有没有连接在一块,如果连一块的话,雷击的时候PE和N的对地电位差是不一样的,就会产生电压冲击,造成跳闸。
回复
net.cn.2008
2011年09月25日 22:33:40
31楼



这个我咋理解不了呢?TN-C-S连接在一起的话 电源总箱内 PEN分PE和N的撒 都接地了啊 为什么对地电位差又不一样呢?