【求解】打雷时办公楼总闸老跳电怎么办?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2011年08月13日 15:33:43
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?

如题,老跳电,到底是什么原因,有何解决办法?
精工设计
2011年08月13日 15:40:36
2楼
加装SPD没有?加装的话一般不会跳闸的,另外总闸是不是有过电压脱扣附件,应该是残压过大时期跳闸所致,应该检查SPD的接线方式是否正确。
回复
sjg6843
2011年08月14日 06:53:29
3楼
我说的总闸是漏电保护器跳闸,是否是SPD原因,导致雷电压引起漏报跳?
回复
sjg6843
2011年08月14日 06:55:04
4楼
家里的漏电保护器,在打响雷时也发生过跳闸
回复
qian68747
2011年08月14日 09:29:55
5楼
漏保在打雷时跳很正常,说明线路前端或附近受雷击。
回复
she995200
2011年08月16日 11:05:27
6楼
加装SPD没有?加装的话一般不会跳闸的,另外总闸是不是有过电压脱扣附件,应该是残压过大时期跳闸所致,应该检查SPD的接线方式是否正确。
回复
jiangbo88
2011年08月16日 11:59:53
7楼
调整漏电动作电流在200mA以上就没问题了。
回复
xudianqi
2011年08月16日 14:25:03
8楼
雷击可在建筑物电气装置内感应瞬态冲击过电压,其波头也是高频波,高频条件下容抗减小,电容泄露电流增大引起RCD误动作.可采用带少许延迟的RCD断路器可避免这种误动作.因为雷击作用时间极短.
回复
liangmiaohou
2011年08月16日 15:19:43
9楼
学习了,,,,
回复
cai2561
2011年08月16日 16:45:41
10楼
他办公楼总闸本身就不可能是30的
回复
cai2561
2011年08月16日 16:48:10
11楼
回复