问:关于室内外消防的一系列问题
jefff01
jefff01 Lv.5
2011年08月13日 09:41:10
只看楼主

1、一般情况下,室内消防的消火栓和喷淋部分都需要消防水泵加压供水,所以消防水池只需要满足室内消防用水量的需求,室外消防用水量则由市政直接供给,那么什么情况下消防水池体积应该把室外消防用水量也考虑进去呢?2、假如现在一建筑室外消防用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,室内外消防用水量均有地下消防水池提供,那么室外消防用水量则不能满足室内消防用水要求,应该如何解决?

1、一般情况下,室内消防的消火栓和喷淋部分都需要消防水泵加压供水,所以消防水池只需要满足室内消防用水量的需求,室外消防用水量则由市政直接供给,那么什么情况下消防水池体积应该把室外消防用水量也考虑进去呢?

2、假如现在一建筑室外消防用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,室内外消防用水量均有地下消防水池提供,那么室外消防用水量则不能满足室内消防用水要求,应该如何解决?
免费打赏
jefff01
2011年08月13日 14:16:31
2楼
自己顶一个。。。。。。。。。。。。。
回复
renyyok
2011年08月13日 23:17:27
3楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006 第8.6.2 写的很明白了:

“消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。 当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;”

黑体字部分回答了第一个问题。

第二个问题没看明白,什么叫“室外消防用水量则不能满足室内消防用水要求”?
回复
jefff01
2011年08月14日 11:04:00
4楼
第二个问题是说:当室外消火栓也通过消防水池加压供水时,那么室外消防水泵的流量则为30L/S,而室内消火栓用水量为40L/S,发生火灾时,消防车通过水泵接合器向室内供水时,室外消防泵的流量只有30L/S,无法满足室内消火栓用水量为40L/S。此时如何解决
回复
jefff01
2011年08月15日 08:41:59
5楼
顶上去
回复
hengny
2011年08月15日 09:47:48
6楼

若消防水池负担室内外的消防水量时,消防水泵流量应为室内流量加室外流量了,也就是70L/s,楼主理解有误了。室内室外也可以分开设置,室外两台消防泵,室内两台消防泵。
回复
jefff01
2011年08月15日 12:18:37
7楼
采用70L/s的消防泵恐怕不妥吧,如果这样可以的话,那室外消防泵采用40L/s不是更好一点
回复
liwangy
2011年08月18日 11:06:17
8楼
哦,学习一下,对于第二个问题,我也认为是按照70L/s布置水泵
回复
askmesome
2011年08月18日 21:47:23
9楼
你们说的都有问题 首先出水点的出水流量是不会变的 你再怎么供应水 只是增加持续时间而已 并不是增加流量 不要偷换概念啊
再就是 把外界水接进来的时候 是不会等把室内水用完再接的

希望对你有帮助
回复
zschigo
2011年08月26日 11:09:50
10楼
如果你设计的建筑周围市政给水管网为环状供水的话,且水量水压满足室外用水量,那么消防水池可不用考虑室外消防用水量,其他情况都要考虑室外用水量。
回复

相关推荐

APP内打开