新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,
还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。
设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
12楼
真不容易,还要跑网吧上论坛请教,顶一个……
回复
13楼
大跨度砌体 做起来担心
回复
14楼
学习了,收藏了,谢谢楼主。
回复
15楼
梁的高度是根据梁跨确定的吗?是不是取值要比混凝土结构大一些啊?混凝土结构大部分是连续梁,梁跨中底部弯矩相对较小,而砌体结构都是简支梁,跨中底部弯矩比较大。
回复
16楼
学习了........
回复