砖混结构梁跨度10m 求指点
sweety2014
sweety2014 Lv.7
2011年08月12日 21:00:21
来自于砖混结构
只看楼主

新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。

新手最近做一个单层砖混结构,层高6m,工业建筑。纵向长度26m,横向10m,由于功能要求中间没有其他横墙,我做的梁跨度10m 尺寸为300X800,纵向中间一道梁300X600,计算下来挠度比较大(近30mm),现在想请教下构造柱(240X240)能否代替壁柱,
还有如果构造柱后浇是不是就不用考虑构造柱对梁的弯矩约束作用,还有梁垫和构造柱哪个好点。
设计院不能上网只能在网吧上论坛了 有木有 没法上图 希望大家指点迷津。
免费打赏
nico_ge
2011年08月12日 22:55:09
2楼
没有内横墙,有没有内纵墙呢?看你的主次梁布置应该也是没有的。总是感觉这个结构方案不太合理,这个跨度这个层高都可以做排架了。
真要是做砌体10m的跨做800感觉小了,可以考虑加大断面,构造柱是肯定要加的,梁垫没做过不敢瞎说。

[ 本帖最后由 nico_ge 于 2011-8-12 22:57 编辑 ]
回复
sweety2014
2011年08月12日 23:43:31
3楼
关键就是没有内横墙和内纵墙,里面要放两排设备不让布墙,说白了现在就是一个长方形建筑!也不知道初设怎么选这个方案了!
回复
yuroc586
2011年08月13日 14:52:44
4楼
梁的问题倒不是特别大,墙的稳定性一定要注意
回复
hajianyu
2011年08月15日 20:35:44
5楼
这个构造柱240X240是不满足了。。
规范条文有规定,6米(如果没记错的话,查一下规范,以规范为准)以上应该加壁柱了。
加壁柱的目的是增加墙体平面外抗弯,以抵抗大跨度梁实际存在的固端弯矩(虽铰支假设)。
回复
sweety2014
2011年08月21日 19:03:38
6楼
好的多谢各位了 认真查了下规范 我加了壁柱了
回复
weisoul
2011年09月21日 10:11:43
7楼
我刚好也做个砖混,6m高,9m跨,没内横墙,
你10m跨梁,应该用900高,
梁下设置钢性梁垫,尺寸为370x700x240(高),2片φ8-100x100钢筋网片。
回复
ns224205
2011年09月21日 15:29:39
8楼

上部结构设计的过程如下:
1、确定结构体系:单层砖混(砌体)结构;
2、根据屋盖的结构型式并按砌体规范第4.2条的规定确定静力计算方案(计算简图);
3、结构计算--确定壁柱的截面尺寸、屋面梁的截面尺寸和配筋;
4、墙、柱的高厚比验算;
5、地震区按抗震规范第9.3条进行抗震验算;
6、满足砌体规范、抗震规范的构造要求。
回复
kongafanwei
2011年09月21日 17:03:18
9楼
学习了……字少了,加两个
回复
xiqishuhao
2013年05月06日 22:23:13
10楼
看看土质、基础埋深怎么样,好的话可以,不好的话设构造柱用处也不大,况且还要加层,还是设基础圈梁吧,会裂的
回复
ggxxll2050
2013年05月07日 17:57:59
11楼
满足砌体规范、抗震规范的构造要求
回复

相关推荐

APP内打开