单元回水管的连接方式的讨论
善国阿满
2011年08月12日 16:39:36
来自于采暖供热
只看楼主

遇到一工程,回水管布置如下图

遇到一工程,回水管布置如下图

H.JPG

免费打赏
善国阿满
2011年08月12日 16:47:32
2楼
第二种如下,这种肯定不如第一种,哪位能用流体力学解释一下
回复
zhaowenliangde
2011年08月15日 10:26:57
3楼
应采用第一种,可能是有伸缩的原因。
回复
lambert_w
2011年08月15日 10:53:46
4楼
干分支做法考虑的是热膨胀的问题,楼下说我说的对不对。。。。
回复
dongruilin88
2011年08月15日 11:17:07
5楼
感觉就是考虑了管道的热胀冷缩的问题
回复
spectvictor
2011年08月15日 12:16:14
6楼
带有温度的管道没有直接接上的,都是按照第一种方法来接管道,主要是把分支处作为膨胀节
回复
yewensheng02
2011年08月16日 00:40:29
7楼
除了膨胀问题 第二种的水力工况肯定没有第一种好啊 详见流体力学
回复
lgz1201
2011年08月16日 16:27:57
8楼
第一种好 因为考虑膨胀的问题
回复
lwsayes
2011年08月17日 10:21:27
9楼

支持!
回复
zlllyyy
2011年08月18日 14:53:33
10楼
第二种方式局部阻力大
推荐用第一种方式,另外解决管道伸缩问题
回复
lidaochungpszx
2011年08月18日 21:06:08
11楼
支持!支持!支持!
回复

相关推荐