小弟刚入行不久,村里有人建一栋6层的框架结构的房子,条型基础是这样布筋的,我觉得没铺满22的钢筋,他们的作法如下图,箍筋和腰筋我没画出来。请教各位前辈,除了地梁下面的4根22钢筋外,底下一排有没必要布满22的纵向钢筋?或者只要布8@250的构造钢筋即可?但是我问了一些老施工,他们说是这样布的,因为底面和地梁是共同受力的,所以布满。但这是构造钢筋啊!受力钢筋是横向的,而且也没必要这么大!
小弟刚入行不久,村里有人建一栋6层的框架结构的房子,条型基础是这样布筋的,我觉得没铺满22的钢筋,他们的作法如下图,箍筋和腰筋我没画出来。请教各位前辈,除了地梁下面的4根22钢筋外,底下一排有没必要布满22的纵向钢筋?或者只要布8@250的构造钢筋即可?
但是我问了一些老施工,他们说是这样布的,因为底面和地梁是共同受力的,所以布满。但这是构造钢筋啊!受力钢筋是横向的,而且也没必要这么大!
12楼
纵筋不是构造钢筋吧,条基不是按倒T形梁计算吗,请高手出主意
回复
13楼
明显没有弄清基础的受力状态,纵向钢筋是分布筋,用8@200代替22@150足矣。暗梁上部应设上部钢筋,须经计算确定。
回复
14楼
纵向钢筋是分布钢筋,按构造配筋就行了,横向钢筋是受力钢筋,需要通过计算来配筋。
回复
15楼
受力方向在横向,22@150的是分布筋,感觉的确没必要那么大!退一步说至少应该比主筋小些的!
回复
16楼
板地纵筋配到12@150就够狠了,22@150应该是笔误。
回复
17楼
不要误导大家了,瞎出主意。首先,结构为框架结构,即力为柱传下来,点荷载而非线荷载,需要通过基础梁(或弹性地基梁)分散为线荷载,再通过基础梁两翼扩展城面荷载。14@150应为计算值,用承载力乘以悬挑跨度可以确认,与柱力无关,目前看来可能偏大;22@150应该是作为T型梁的计算配筋,若梁顶筋为4根22,基本可以判定此剖面为单跨处,且跨度不小。所以很可能设计并无问题。
判定设计是否合理,需给出基础布置图和其他基本参数。
回复
18楼
楼上的师傅讲的好!!!比较客观!!!对这个设计打个问号就行了,目前打叉叉不太合适
回复
19楼
B22@150的是分布筋,感觉的确没必要那么大!
回复
20楼
纵筋22大了好像
回复
21楼
倒梁板形式,22直径的完全没必要,个人建筑用8-10@200就可以,满足配筋率即可。
回复