砌体局压计算过程中过梁的端部承载力计算时,求γ
lizhuorugreen
2011年08月12日 12:00:37
只看楼主

砌体局压计算过程中过梁的端部承载力计算时,求γ时,按砌规5.2.4条Al=a0*b,施大爷的书上却取的是Al=a*b,个人觉得应按规范5.2.4条Al=a0*b,各位大侠是如何看待的?还有此时按5.2.3条d图计算A0时的(a+h)*h中的a是取a0还是a?有那位高手能系统的给我说说?

砌体局压计算过程中过梁的端部承载力计算时,求γ时,按砌规5.2.4条Al=a0*b,施大爷的书上却取的是Al=a*b,个人觉得应按规范5.2.4条Al=a0*b,各位大侠是如何看待的?还有此时按5.2.3条d图计算A0时的(a+h)*h中的a是取a0还是a?有那位高手能系统的给我说说?
免费打赏
pengchusi
2011年08月12日 12:24:28
2楼
可以参考指南677页 过梁墙梁 a=a0
回复
dearni_608
2011年08月15日 13:21:13
3楼
1、过梁属深梁,梁端压应力分布比较均匀。考虑全部支承长度受力,所以要取a;
2、第5.2.3条d图计算A0时的(a+h)*h中的a是取a而不是a0,当然对于过梁,a=a0
回复
tiking
2011年09月01日 08:57:30
4楼

呵呵,不错,支持
回复