商场照明负荷300千瓦,三相供电,怎样选用电缆!
madaha808
madaha808 Lv.2
2006年06月14日 13:21:18
只看楼主

商场照明负荷300千瓦,采用三相供电,请问要用多少平方的电缆,分几个回路

商场照明负荷300千瓦,采用三相供电,请问要用多少平方的电缆,分几个回路
免费打赏
kenshin776
2006年06月15日 23:26:57
12楼
综合来算80W/平方米
回复
mmmaxh
2006年06月16日 08:00:55
13楼
商场纯照明是500lx,约20w/平米,加上插座40w/平米,不大。
手册上规定商场100w/平米来估算负荷。
回复
guolei2002
2006年08月14日 19:46:31
14楼
以下是引用madaha808在2006-06-15 19:40:29.0发表的内容:
以下是引用mmhwe在2006-06-15 16:16:34.0发表的内容:
以下是引用mmmaxh在2006-06-15 11:31:16.0发表的内容:
不考虑空调40W/平米
考虑空调100W/平米


太大了吧
不算大,空调300KW太小了
回复
jlb1998
2006年08月14日 20:18:24
15楼
应该不算大!
回复
jpr0814@co163
2006年08月15日 09:50:24
16楼

家具商场,负荷主要以照明和空调为主,有点大!