半地下室是否做底板的疑问
mohawk
mohawk Lv.11
2011年08月12日 10:07:21
只看楼主

本人管理的一个项目,有一独立的半地下室,3000平方米,结构底标高为-3.9米,自然地面以下2.1米,处于粘土层,FAK为300KP,ES为12MP,地下水位,为相对隔水层,勘探期间地下水位在1.1-1.8米之间。结构设计无钢筋混凝土底板,仅按一般地坪处理,即素土夯实,80厚C20砼,30厚防水砼。问设计师,称无必要做底板。本人十分纠结,担心以后会造成渗水,影响使用。请有经验的工程师赐教。

2011年08月12日 14:58:42
2楼
个人感觉还是要做防水钢筋混凝土底板!
回复
cadxzhou
2011年08月13日 16:12:10
3楼
必须做钢筋混凝土防水底板,如果不做,将来地下室发生渗漏,很难处理。
回复
xm567
2011年08月13日 17:19:28
4楼
个人认为应该做地下室底板防水。
回复
mohawk
2011年08月16日 14:39:54
5楼
已通知设计院做底板,一级注册结构师自尊心很受打击,本人也于心不忍啊。但为今后的使用功能和安全性,本人只有坚持。多花60万啊,老板心疼,呵呵。
回复

相关推荐