本人单位有一组汉钟双压机冷水机组 05年产品 07-10年没有使用 2011年经维修后{换油、充氟、清洗冷凝器、清洗冷却管路、干式蒸发器没有清洗,想省钱。}运行一个半月后发现高、低压不正常 ,高压15.5低压6.8 排气43度、吸气15度,因生产维持运转。平时高压12.5低压4.8,排气40度、吸气10度。最近几天压机高压保护,开机2、3分钟 ,高、低压快速上升,高压18、低压没看清,停机。冷却出水32 进水26 昨天师傅加了点氟,膨胀阀开大一圈,今天毛病依然如故,望论坛里的制冷精英给予帮助。

另求该压机详细资料 CXF15940593337@163.com 谢了
免费打赏
co936201979
2011年08月11日 21:48:05
2楼
你说的是台湾汉钟螺杆机;呵呵;看你说的情况;一以前是卸载运行;排气温度四十多度;明显的不正常;现在;看你说的情况;高压能到18公斤;也能说明压缩机也是正常运行;你最好把压缩机的;高压;低压;电流;温度;说明白些;好分析故障;谢谢;仅供参考;;
回复
cxf3337cxf
2011年08月11日 22:03:44
3楼
谢谢 明天让师傅测下电流
回复
cxf3337cxf
2011年08月12日 20:07:33
4楼
今天拆开冷凝器端盖 惨不忍赌 进水口90%堵死 2.、3斤的氧化铁锈皮堆积端盖进水口处 冷凝器结垢0.2mm 本地水质不好 含碱大
回复
cxf3337cxf
2011年08月12日 20:14:05
5楼
今天拆开冷凝器端盖, 惨不忍赌 ,进水口90%堵死。 2.、3斤的氧化铁锈皮堆积端盖进水口处 。冷凝器结垢0.2mm ,本地水质不好, 含碱大。 单位领导想自己清理冷凝器 ,想问问哪里能买到清洗剂 ,如果自己配清洗剂哪位师傅知道配方希望不吝赐教。
回复
ydkt_chen
2011年08月29日 11:41:42
6楼
这个怎么能不吝呢 你让人卖清洗剂的、做水处理还怎么混