冷冻水供回水温度5.5/11℃有问题吗?
苗王
苗王 Lv.7
2011年08月11日 13:00:36
来自于中央空调
只看楼主

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。个人认为,降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?请帮忙出出主意。

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。
个人认为,
降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。
舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。
供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?
请帮忙出出主意。
免费打赏
lzw9210
2011年08月13日 09:57:36
12楼
学习一下
正常情况下我到目前见过的机子出水温度还没有设为5.5度的
回复
hongliu20032001
2011年08月14日 20:27:58
13楼
小心出风口结露!不可取!
回复
hongliu20032001
2011年08月14日 20:31:20
14楼
而且机组蒸发很低,容易增加冻管事故的几率,危险的设计!!!
回复
hongliu20032001
2011年08月14日 20:31:47
15楼
而且机组蒸发很低,容易增加冻管事故的几率,危险的设计!!!
回复
crazy_123456
2011年08月15日 09:08:41
16楼
为什么总是意淫呢?大温差小流量有利有弊,是否合适采用,工程需要进行经济技术分析!
回复
cylhao123
2011年08月15日 10:01:03
17楼
可以的,没问题的,但相信不会用水温去衡量验收
回复
zhaowenliangde
2011年08月15日 10:54:24
18楼
这个问题应是设计的问题、和末端的设计、管路的设计、机组的设计是要全盘考虑的。
回复
whitelittle
2011年08月15日 12:18:51
19楼
学习了
回复
yangwei0420030141
2011年08月15日 12:52:40
20楼
风口结露?高诱导比的旋流风口不行吗?冷水温度降低,机组效率下降,温差增大,水泵能耗降低,末端设备的台数也可能会有所减少。综合能耗会怎样?是否有人做过整体的经济性比较
回复
grhuatao
2011年08月15日 13:14:24
21楼
非常的感谢,长见识咯。
回复