冷冻水供回水温度5.5/11℃有问题吗?
苗王
苗王 Lv.7
2011年08月11日 13:00:36
来自于中央空调
只看楼主

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。个人认为,降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?请帮忙出出主意。

有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。
个人认为,
降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。
舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。
供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?
请帮忙出出主意。
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年08月15日 13:45:32
22楼
酒店有钱,要求的是效果好,不考虑运行成本,你知道就行了,讲个球啊。
回复
zxping403
2011年08月15日 13:51:38
23楼
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
回复
zxping403
2011年08月15日 13:52:42
24楼
风机盘管可以小一个号。
回复
yang0449
2011年08月15日 20:48:17
25楼
哥最近碰到一个5度出水,13度回水的项目,特灵最擅长的,
业主被忽悠的一愣一愣的,以前他们做的5度出水,基本都是达不到的,
回复
maoxinqing
2011年08月16日 09:06:48
26楼
呵呵,还很少碰到国外管理公司这样的问题。

我想主要还是思想观念和习惯的问题了。难道国外的主机功能比国内的强大?出水温度降低时主机的COP会更理想点?还是国外的管材比国内的高灰常多,降低一档管材规格会节省可观的工程造价?
回复
zhongwenxunshen
2011年08月16日 09:16:21
27楼
不知道有没有画过焓湿图。。。
回复
totalyou
2011年08月16日 17:25:54
28楼
我是新手来的,看到大家的讨论都受益了,学习了,谢谢大家!
回复
xcool526
2011年08月16日 22:15:22
29楼
国外的一些酒店供冷是让国人受不了的,但5.5/11℃的冷水温度是常见的,笔者设计的东莞石龙的一个酒店就是这样的要求,不过笔者还是改成了大温差,回水12。5度。送风口风速最好加大(做好降噪)要不会结露滴水。
回复
xcool526
2011年08月16日 22:16:13
30楼
国外的一些酒店供冷是让国人受不了的,但5.5/11℃的冷水温度是常见的,笔者设计的东莞石龙的一个酒店就是这样的要求,不过笔者还是改成了大温差,回水12。5度。送风口风速最好加大(做好降噪)要不会结露滴水。
回复
songjingjian
2011年08月17日 09:33:51
31楼
学习了~!~!
回复

相关推荐

APP内打开