有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。个人认为,降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?请帮忙出出主意。
有个广东酒店工程,酒店管理公司要求冷冻水供回水温度5.5/11℃,总觉得不好,却找不到规范条文说服他们,郁闷。
个人认为,
降低供水温度,机组COP会降低;若是大温差倒还说得过去,却又是5.5℃的温差。
舒适性空调7℃供水,已能满足除湿要求,却非要降到5.5℃。
供回水温度5.5/11℃到底合理不?违反规范不?
请帮忙出出主意。
2楼
首先规范是没有相应明确的要求,但正如楼上两位所说,这个温度要求非常奇怪,既不节能,对于舒适性空调,降低供水温度的意义也不是很大。
回复
3楼
正常要求,国外的习惯做法之一。酒店管理公司拿着国外的习惯呗。
不过我刚做了个5.5°~12.5°的。
楼主的意见挺好,可以以此与酒店管理公司商议。
回复
4楼
没有必要去跟酒店管理公司争论
一般的主机能打到5.5度。你选型的时候把这个要求提给厂家就是了。
应该说国外的节能比国内做的好。为什么还要这么低的出水温度?郁闷
回复
5楼
谢谢楼上3位的解答。
明白了,原来这是国外的习惯做法之一;在规范的允许范围内(供水温度5~9℃)。
本工程机电部分初步设计,由境外设计公司根据国外酒店管理公司条件设计的,不能更改。
目前,基本上所有甲方都认为境外设计公司设计的都是一流的、最好的。呵呵
问这个问题主要是确认自己有没有看漏了规范条文,好与甲方沟通。
我的原则是,规范规定了,一定执行;没有规定的,给甲方说明该做法的优缺点。
其实不就是保温厚点、运行费高点,他有钱,想多投资,支援我国经济,就不是我等的设计范围了。我们只是有义务把规范未规定的、而又认为不恰当的地方,告知甲方。
再谢楼上3位
回复
6楼
我现在做的项目,酒店管理公司就给了这个温度,一直不理解,现在总算知道怎么回事了,原来是他们的习惯做法而已。
回复
7楼
供回水温度5.5/11℃算上2℃的换热温差,冷剂需要3.5℃,非常低。
5.5℃供水,根据cm(t1-t2),管道冷损较大,需要保温层更厚。
常规风机盘管接受9℃冷水送风温度16℃
5.5℃的冷水送风8℃左右,送风温度14℃的话会有 冷吹风感,客户会把末端阀门关到最小,同时冷凝水量加大,空气湿度比正常的低,正所谓浪费能源还达不到最舒适的事情,傻瓜才会去干。
回复
8楼
当心末端风口结露
回复
9楼
其实境外公司也要了解国情,但是如果在国内做过很多项目的境外公司的话,是不会提出这样的设计方案的。在国内生产的制冷机组一般都在7/12度,如果出水温度很低,达到5.5的时候,机组效率下降很多,这个你可以咨询下厂家。如果在有二级换热的情况下,考虑主机可以做到6/11度,这样能保证二级侧的除湿效果,也避免末端选非标产品。
还有就是其实加大一度温差,并不能节省多少水泵能耗的,水管也减少不了多少,以上有楼主提到,可能非标的末端产品会更贵。
如果能做变流量系统,水泵节能意义更大,这样也不会影响到主机cop下降。
酒店管理公司的设计手册很多未来得及更新,未能迎合现在的市场,其实都可以谈的,只要你能拿出足够的说服力。有依有据,一般情况下,他们也不会过多坚持。但是需要注重沟通技巧。
回复
10楼
楼上最后那段,才是楼主最应该听的。
回复
11楼
进来学习 ,我单位正在做酒店项目,空调正处于招标阶段
回复