请教各位,小区室外管线间距过小怎么办
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2011年08月11日 11:25:49
只看楼主

做了很多个小区总图了,总有个疑问,室外管线布置真的能按规范间距做出来吗? 管线少的小区还能勉强满足,最近碰到个室外消火栓单独管网,给水管网分高区和低区,按规范做实在无法满足,加上现在开发商都追求利益最大化,通常室外空间很小。请教各位,室外管线如果不能按规范规定的间距做,那间距怎么取值,可以在垂直方向上下重叠布置吗?如果这样布置,又有个疑问,上下重叠的话下面那条管线的阀门井怎么布置? 还有个问题,规范上规定排水管距建筑物3米,各位做平行于建筑的排水接户管的时候满足规范做了吗?我看过很多图纸是不满足的,自己也这样做过很多,很多开发商也要求把检查井放在绿化带内,但绿化带宽度通常不够,不可能满足规范。有一次被审图的提了这个,现在做排水管的时候都按规范做。请教各位小区室外管线间距过小怎么办

做了很多个小区总图了,总有个疑问,室外管线布置真的能按规范间距做出来吗?

管线少的小区还能勉强满足,最近碰到个室外消火栓单独管网,给水管网分高区和低区,按规范做实在无法满足,加上现在开发商都追求利益最大化,通常室外空间很小。请教各位,室外管线如果不能按规范规定的间距做,那间距怎么取值,可以在垂直方向上下重叠布置吗?如果这样布置,又有个疑问,上下重叠的话下面那条管线的阀门井怎么布置?

还有个问题,规范上规定排水管距建筑物3米,各位做平行于建筑的排水接户管的时候满足规范做了吗?我看过很多图纸是不满足的,自己也这样做过很多,很多开发商也要求把检查井放在绿化带内,但绿化带宽度通常不够,不可能满足规范。有一次被审图的提了这个,现在做排水管的时候都按规范做。请教各位小区室外管线间距过小怎么办
免费打赏
liuyijunyijun
2011年08月20日 14:48:41
32楼
在小区室外管线设计中,应该把握集中主要的管线间距,属于安全间距。至于距离建筑物距离,可以根据场地要求,能够放下就可以了。毕竟现在小区的室外管线太多。我一般是控制距离建筑物1.5m,然后是800一个间距,燃气和电力距离保证1.5要求。给水之间可以近点。W,Y,S,JD,JZ,JG,XD,XG,RQ,QD,RD,这么管道,保证燃气,强电的安全间距要求。
回复
chengshaofei
2011年08月22日 10:24:28
33楼
距离建筑物1.5m? 这间距有点小了哦
回复
red003
2011年08月22日 13:31:00
34楼
还算好的了,现在做得一个小区,建筑物边到红线8米不到,要做6米得道路,去掉围墙,还要做5条管线,你们说怎么做?
回复
shyuzhao
2014年08月26日 14:55:42
35楼
这是个很现实的问题啊 纠结!!!!!!!!!!
回复

相关推荐